樓主  發表于: 2011-03-29 22:39
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
aliannen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 193 點
下載積分: 724 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2012-12-19
查看aliannen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 17:23
流入不等於流出之間的誤差超過漏電斷路器上的範圍就會跳脫
想想會不會可能漏電斷路器本身有問題呢!