一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-06-03
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-31 08:32
用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢?
整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢?
換了3個好的都是這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 844 點
    下載積分: 18282 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2025-06-22
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-03-31 21:54
    如果你確認以下信息:
    1、變壓器確認是AC220/6.3,且變壓器的初級線圈接入的是工頻220V電源
    2、確認使用的測量儀表是完好的,且檔位在DC位置
    3、確認電路中最多只使用了一個整流橋和一個電容
    4、確認次級沒有引入其他的電源
    5、確認你測量的位置是次級整流橋的+端和-端,且測量現場沒有強的電場或者磁場干擾

    我可以肯定,你在說謊!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 同意你的說法,我都不相信