樓主  發表于: 2011-04-01 22:58
         今天修了臺設備,用的是歐姆龍CPM1A  PLC,PLC輸出指示運行正常,但是其中一個點所驅動的電磁閥不動作,測量發現其沒有電壓,知其輸出繼電器有故障,修改了輸出點,故障排除。
   由此得出經驗,就是我們在做設備時,在PLC輸出后加裝中間繼電器是非常有好處的,也證實了我以前做法的正確性
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-07-23
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 20:46
從各個的出發點來講吧!!各有各見解!!