小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 19:15
漏電保護開關的說明書說的很詳細了。
零線在進入漏電保護器開關前,可以重復接地,但經過漏電保護器之后的零線,就不能再接地了。必須對地絕緣。