我們這邊用的MR-J2S-500B三菱的伺服,編碼器太容易壞了,燒電焊即使斷電了不小心也能把它燒壞,就外部電路如果那里有短路了也燒編碼器,伺服有時候也壞,
一直報警“#20”,真受不了,自保能力太差了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 19:18
設備接線問題,電焊機的大電流經過了編碼器的屏蔽層等,即使斷電,也沒有用處的,改造電路吧。

電焊前,把編碼器插頭從驅動器上拔下來,編碼器就不壞了。