急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
wangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 458 點
下載積分: 2828 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2025-07-30
查看wangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-27 21:06
急停斷所有的輸出電源就OK了 !不用斷控制電源和PLC電源!