我用三菱的FX1N-40MT的PLC現在我用PLSY指令PLSY K100 K1000 Y0  就是指定頻率為100脈沖數位1000作用到Y0上 本來運行時間為10秒 但是我想讓其在5秒的時候就停止輸出脈沖 不知道該怎么半  求各位大俠幫忙
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 21:55
不不能把源二的K1000改成K500嗎?