一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:40

  


大家看變頻器的接線圖,公司變頻器是模擬量控制頻率的,電腦控制啟停,看接線端子14沒有接,只接了13,那么13啟動信號過來了,電機是正轉,這個沒有問題。我想讓電機啟動后是反轉,就安裝接線圖把14和10短接了一下,但是啟動變頻器后怎么還是正轉,怎么回事呢?電機怎么反轉不了。我看變頻器的設置是ABB標準宏,也沒問題啊,為什么短接14和10電機不反轉呢?怎么回事請大家指教,謝謝
lq139588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 280 點
下載積分: 693 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-08-02
查看lq139588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 22:53
這是個簡單的問題
變頻器的正反控制是最基本的了
你沒有仔細看說明書
看懂了,你就會了.看不懂就算了.別動了,免的壞了設備.

你需要看完每一個參數的功能