樓主  發表于: 2011-05-26 15:09
圖片:
s7-200   224晶體管輸出, 手冊上M接負、L接正。可以將接線反過來M接正、L接負么??
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 21:23
這樣接是不行晶體管有NPN型和PNP型之分,PNP輸出高電平,NPN輸出低電平,圖紙上的1M是開關管工作電源負極,1L+是開關管電源正極,正負極對調開關管不會工作,更不能有電平輸出!如果樓主需要NPN輸出的可以選用CPU224si CPU,這個是NPN型管的!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-29 14:28
引用
引用第5樓暗夜君主于2011-05-28 22:38發表的  :
如果是繼電器輸出,直流24v輸入,輸入端得M可以接24v嗎?

繼電器輸出的可以這樣接!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-29 14:30
引用
引用第6樓xinqinghao于2011-05-29 11:58發表的  :
200是可以的 它可以是源或漏型輸入。放心接吧。