樓主  發表于: 2011-06-07 22:14
本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!!
0838dc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 157 點
下載積分: 172255 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2010-07-26
最后登錄: 2025-07-17
查看0838dc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-27 02:55
將變頻器載波頻率降低 ;稱重儀表質量不行;電源上采取隔離措施;