樓主  發表于: 2011-06-08 10:14
有套溫控設備,是用RKC的溫控模塊控制,F(xiàn)在模塊檢測的溫度和實際的溫度出現明顯的差異。偏差的大小各部相同,有的相差幾度有的相差幾十度,這樣給生產工藝照成了很大的影響。模塊探頭是壓簧式的K型熱電偶,我試過單獨拉一條線直接接到模塊上溫度顯示和原來的差別不大,單獨用一個溫控表檢測這個溫度差別也不大,F(xiàn)在我懷疑是熱電偶接地影響。但公司說要把這個模塊全部改成溫控表的說方便調。我不知道有這個必要嗎?現在大家用的絕緣熱電偶比較好的牌子有哪些,介紹一下!我想換一批熱電偶試試
好好學習,天天向上!
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18465 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2025-05-13
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 12:58
必須使用補償導線