一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 18:59
用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-07-23
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 21:19
奇怪了,我用高速計數器沒有見過這種現象。