一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-19 18:18
一臺空調5P的,用25安的空氣開關(開關是國產的),還發熱超過40度。請問這是什么問題?
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 09:04
引用
引用第3樓長豐實業于2011-06-19 19:18發表的  :
1P等于1.5千瓦,自己計算,7.5千瓦的電流,7500除以220乘以0.76約等于26  你認為25A的開關合適嗎?

1、1P是735W
2、5P的空調沒有單相的,在國內買的都是三相380V的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhidaoshenmo) 熱心助人