樓主  發表于: 2011-06-27 11:22
現在我用一臺三凌FX1s PLC控制一臺步進電機,但是電機運行時如果負載大點PLC的RUN指法燈就會滅,電機停止時又變為正常,我想應該是PLC的輸出電流太小了,所以想請教各位高手,PLC外部的兩個電位器是不是可以調輸出電流呀?謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 14:04
對應寄存器D8030&D8031,數值是0-255,
可以做寄存器,定時器,計數器值的修改!