我用接觸器接220V電熱管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上壞了2根管子,或A相4根全壞了,會出現什么情況呢,會不會因為三相不平衡而產生電氣火災啊???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 15:17
不用接零線,但為了安全起見,最好要裝漏電保護開關,地線一定要接好。不會有什么問題的,如果燒了一組,加熱的功率減少而已。另外兩相還是會繼續加熱,要是每相安裝電流表監測,壞了一組馬上就知道了。