我在用一三菱FX1S30MR-001的PLC。現在總是一些觸點輸出自動停止。并且可以立刻啟動。用一段時間又會自動停止。請問這是怎么回事?謝謝了
售后
yaogang1088
向朋友請教。相互幫助。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 281 點
下載積分: 3641 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-12-09
查看yaogang1088的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 08:48
輸入端螺絲松動,給的信號不穩定,及外圍線接觸不好也會導致輸出不穩定現象。我在維修過程中遇見過,其他PLC也有這樣的現象。