在電柜的底板上安裝有幾個較大的交流接觸器,工作時接觸器引起的震動比較大,想找個方法降低這種震動。想請教一下,各位是如何解決這種問題的
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 78614 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-08-06
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-27 12:32
首先檢查,是共振聲音還是接觸器鐵心噪聲,如果是鐵心聲音,需要將接觸器拆開,清除鐵心表面灰塵!!!!
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 78614 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-08-06
查看szz987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-08 11:09
容量大的接觸器與容量小的接觸器其結構不同,大的灰塵比較容易進入!!
我的看法,首先要清除鐵心表面灰塵,然后在鐵心上下表面,涂一層薄薄的黃油,
在不行,就是接觸器自身或安裝問題!!!