一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-07-31
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 08:41
FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-05
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 10:53
有發送沒接收,還是程序有毛病。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-05
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-30 12:22
差點忘了,不知道你變頻器都設置了哪些參數?一般會設置變頻器站號,通訊速度,停止長度,奇偶校驗的選擇,操作模式等。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-05
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-01 10:07
PLC中的程序是按照7位數據長度,偶校驗,1位停止位,19200波特率設置的嗎?