一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2025-04-18
查看5440205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝?
三人行,必有我師焉!
gsaa53605441
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gsaa53605441的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 10:36
線電壓476當時是測了兩相還是三相多測的,
gsaa53605441
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gsaa53605441的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-30 10:45
那三相對地電壓是多少
gsaa53605441
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gsaa53605441的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-30 10:47
三相不接地系統,有一相接地,另兩相電壓會升高
樓主留言:
嗯嗯,但是三相電壓最低的兩相都是470V啊   這怎么回事呢?
gsaa53605441
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gsaa53605441的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-30 10:49
檢查一下線路
樓主留言:
您看是不是有可能是無功補償過了導致的?