情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
liuyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 243 點
下載積分: 578 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-07-25
查看liuyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 11:09
沒用過,不知怎樣的