   大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
hua010203
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 845 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-01-17
最后登錄: 2016-04-13
查看hua010203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 22:47
pt100也換了吧