樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 22:44
實際的星三角不用兩個熱繼,用兩個是為了檢測相電流,三角接法線電流是相電的1.732倍,三角運行的電機當一相繞組發生斷相時(不是電源缺相),線電流變化很小,此種情況就要相線的熱繼來檢測,我所見到的都是熱繼裝相線的,以上是個人理解。