如何確認配電柜(箱)內需要不需要散熱風扇?

700*800*300的配電箱  內部一臺M440  7.5KW的變頻器  一個100VA的變壓器   3個接觸器 3個中間繼電器  再沒有其他元件了

請問這樣的箱子需要單獨安裝散熱風扇嗎?  因為之前見過一個 相同的柜子 內部是一個7.5KW的軟啟動 (無旁路接觸器)就沒有設計散熱系統

照樣用了很長時間都沒問題
朋友多了路好走!!!
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:29
找個賣控制柜空調的網站,一般會告訴你怎么算發熱量的.