有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 13:31
好辦  你那個電機正常運行時相電壓是380V啊   和我們國內18。5的電機完全一樣  
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-15 13:33
故把它當一般電機對 就行 可以 星角起動啊 完全可以