家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
雄鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 152 點
下載積分: 4673 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-13
最后登錄: 2024-10-10
查看雄鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 20:00
1 斷路器本身有問題2該相火線斷路,通過用電器返回的零線3四極斷路器輸出線有破皮的的地方4不用漏保,換成3TB40的試一試