一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-30 18:52
請問這樣的空K一般都裝在市電(220V)上的,如果把它裝在直流電不知道它會不會跳呢,
是不是這玩意對電壓沒關系,只對通過的電流有關系的
有沒有人試過的?????
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 19:25
電流大點會很容易吧觸頭燒壞,交流與直流開關最大區別就是滅弧。交流時過0自動電弧熄滅一次,直流頻率為0不存在自動熄滅過程
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bodau) 2樓正解