此變壓器的N端子和變壓器鐵芯引出線共接于PE線上,不接PE可以理解為隔離變壓器,接了PE不能理解,請問這樣設計是什么意思,有什么優點?此外隔離變壓器一般都應是1:1的呀,注:這是德國設計的設備。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新編輯 ]
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 22:01
400v/230v隔離變壓器,輸出用做控制電源,輸出一端接地可以消除感應電壓,并且使輸出電源線從兩條火線變成一條火線一條零線。方便線路安排。