我公司的沖床是用臺達變頻器調速的,沒有殺車電阻,飛輪很大。當把加減速時間設定得很長時,只要把設定頻率減1HZ就報過壓,這時電機并沒有被飛輪反驅動,不可能是發電狀態,
怪。(原裝的變頻器是廠家特定的,沒有以上異常。)哪位能幫解釋一下。
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 19:16
你把變頻器的“電機停車方式”設定為“以自由運轉方式停止”,應該OK