AUTONICS編碼器,型號:E40S6-3-N-24,總共五根線,外層的屏蔽線怎么接?要接開關電源上的24V負極嗎?還是接地?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 16:43
不要與電源負連接,將設備中若干個需要連接的屏蔽都連接到一起,接于PE點上。