總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜。現在的電纜質量很讓人擔心!
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 19:09
150000/400/1.732=216 .5A是總電流

3×120+1×70(材質差,截面積縮水)應加大面積。