型號是CPM2AH-20CDR  用自制的編程線通過右側的9針COM口監控程序  一般不出現問題  但是用一秒脈沖輸出后不到3分鐘就會出現通訊錯誤,之后直接在線就連不上了,COMM燈滅掉  拔掉電腦這邊的USB再插一下 再重啟CX-P軟件有可連上  不用秒脈沖直接輸出帶繼電器就沒有出現問題  請師父們幫忙分析下  是不是用左側20針的通訊口會好些?
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-09 07:27
你的通訊線的發送和接受的線上各串一個1K的電阻在上面試試,我用過可以