一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

tianyameng12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 184 點
下載積分: 574 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2025-01-01
查看tianyameng12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-14 17:14
描述:這個是接線圖
圖片:
描述:這個接燈泡只是亮一下然后就慢慢暗下去
圖片:
我現在有
一個FX1S的PLC
一個12V的燈泡
一個12V的電源
一個點動按鈕
就這些要怎么連在一起

要求是 按下PLC 按鈕X0  Y2輸出燈泡亮  
[ 此帖被tianyameng12在2011-10-14 17:24重新編輯 ]
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 11:38
PLC FX1S-14MT輸出,是用直流電源。用交流電,應該會出現你說的那種情況。
樓主留言:
熱心助人  謝謝我了解了情況 是MT mr的區別
現在會用了