變頻器回饋制動引起PLC輸入I點干擾,程序無法運行,請求解決方法.謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11888 分
在線時間: 9729(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-15 10:01
輸出濾波器并不能抑制干擾,只是延長與電機之間的布線距離。

這種情況下,應該安裝輸入電抗器來移植諧波干擾,同時,動力線與通訊線不能安裝在同一布線管路中,并在通訊線纜上安裝磁環來抑制干擾。

在變頻器中設定的參數并不能完全抑制干擾。