樓主  發表于: 2008-04-15 12:01
在試圖與CS1G-CPU42H進行通訊時發現通訊不上的問題:

接線圖如下



兩個DIP開關4、5也全部試過各種模式,在軟件里相應設置,結果:不行。

手動設置,自動在線……死活都是通訊不上。

郁悶了!


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11968 分
在線時間: 9732(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-15 13:12
我似乎無法看清您貼的圖上所示哪一邊為PC側哦。
您做的線是否與下圖一樣呢?因為兩頭都是Male,您是否插反了呢?


您是否使用的是Toolbus通訊方式?


如果采用Toolbus通訊方式,那么您的DIP4是否設置成ON,而DIP5設置成OFF了呢?

以上!