      我公司用的 三菱A2SHCPU,RS422數據線,但是電腦上沒有COM接口,試了不少RS232--USB的轉換接口都不能使用,請問這個問題該怎么解決?請大家給與幫助
52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-19 21:22
換了好幾根USB--RS232的轉換接口,都不能用,通信測試時顯示該類別與PLC無法通信。
是不是A系列PLC不支持USB接口?
52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-20 16:29
我使用的是GX Developer-7中文版,選擇A-CPU下面沒有別的選擇項目,是不是版本不行?
52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-24 18:54
謝謝幫助,搞定!!!