樓主  發表于: 2011-11-07 23:58
請問,是否有人,熟悉三菱MR-E伺服放大器與QD75P4的接線。因為QD75P4是開路集電極輸出,但是MR-E的說明書只有差動接線方式。現在QD75P4顯示脈沖已經發出。但是伺服電機就是不動作,我想應該是接線問題,有哪位大俠了解開集電極接線方式,望不吝賜教。謝!
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-26 14:55
先手動運轉一下伺服馬達,看看是否正常。
在檢查一下PLC程式。