一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-24
查看liuleihb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-18 16:49
MR-J2S-20A驅動器

空載時,馬達運轉正常,一接負載就報警AL-20(編碼器異常)

設置PR.2的參數為10*

自動增益調整,從101到10F一個一個都試過了,

當PR.2參數設定為101-107時,開機后不動作就不報警,一動作就報警AL20

當PR.2參數設定為108-10F時,開機直接報警AL50

這種情況下,自動增益調整根本無法實現

不知道怎么回事?


rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-07-12
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 23:42
編碼器線的故障,看看你的接線圖和焊接線相同否?
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420