各位前輩,請問,用變頻做恒壓供水,不用PLC,直接采用壓感探頭和變送器效果怎么樣,如再加一個數顯壓力表呢,效果又怎么樣呢?
望各位高手能與指教       謝謝
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 09:23
應該說這是個簡單的問題啊!,完全可以很好的控制啊!并不一定要用PLC來控制,要想壓力比較穩定又要省錢的話,只需要一個數度比較高的壓力傳感器加上配套的數顯壓力表自帶4--20mA的輸入信號,可以設定上限壓力和下限壓力,用普通的變頻器就可以了,如果對壓力精度要求高的話,就用專用的變頻器比較好。精度高低并不是PLC來決定的,壓力波動大小也不是PLC來決定的,關鍵是智能儀表的控制精度,重點是壓力測量和傳送的精度和響應速度,想要壓力波動小的話可以將上下限的壓力設定值設定的比較靠近。