請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。
niewnhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niewnhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-20 13:04
你的短路是怎樣的情況,要先搞清楚是線路,還是馬達內部,人口、如果是線路的話.星/三角互換的接觸器有沒有進行互鎖,最好是進行兩種互鎖,1,是機械互鎖...2,是電路互鎖