控制要求  
    
    1  手動情況下  X接通 對應輸出的燈亮(Y0—Y24)
    
    2 自動情況下   X0通 Y0亮,3S后Y1亮,再3S后Y2亮,直到Y24亮,  Y24亮后5S 所有燈全滅又立即重復動作。
  
    3 如果運行過程中,有Xn接點斷開,則自動跳到下一個接點(Xn+1)


第三個條件 是最困難的   求高手幫忙解答, 如果嫌麻煩 請給點提示, 尤其是第三個條件的

程序要求用 臺達PLC  , 三菱的也可以啊

謝謝大家了
hzn19900420
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzn19900420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 22:52
步進指令  很簡單搞的