三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128  常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后  D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式  還是發生同樣的問題。  各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊?

PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 11:09
FX1S、FX1N是靠法拉電容來保持的,維持10天左右!
數據變為固定某值,應仔細查看程序