圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 468 點
下載積分: 7021 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2025-07-31
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 12:36
用它本身的com點就可以
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 468 點
下載積分: 7021 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2025-07-31
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-14 10:00
我用信捷的幾十米長都不用外接電源都沒問題,干嘛要外接電源