樓主  發表于: 2011-12-21 22:22
今天朋友送我編程器是三菱FXos-14MR-SE,自己編一個輸入輸出壞點測試程序,把程序寫入進去,短接輸入點沒有反應,奇怪的是輸入點怎么有個s/s不知道起什么作用,找不到com點,這個老式編程器第一次弄,沒有搞過,請教這個編程器輸入點有個s/s這個起什么作用,和其他編程器上的com一樣嗎?
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2025-03-30
查看yhnt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 18:24
SS端接+24V X0-X7就要0V輸入。SS接0VX0-X7就要24V輸入。