一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 10:06
圖片:
為防止大容量濾波電容開機時對電路的沖擊,這樣的接法有誰試過沒有,R是大功率的電阻,C是大容量的濾波電容。請問下,如果電容為2000UF,需要多大功率,多大阻值的電阻R???謝謝!!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 14:16
電容的容抗計算公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);這樣可以知道你在該電壓下啟動時的電流值,要限制到你規定的電流范圍,就知道該串聯電阻的阻值與功率。
這個線路需要在電阻上并聯一個觸點,一些變頻器、伺服驅動器應用比較常見,電容完成充電過程后將電阻旁通掉。
樓主留言:
謝謝了,我接了個2歐姆50w的電阻和一個時間繼電器,搞定了,效果還可以。