樓主  發表于: 2011-12-23 12:35
一個項目要測試人工湖的水溫,在湖里布6個k型熱電偶,測量了一下,熱電偶距離岸邊的電柜是300米,想這樣的測溫,我需要注意什么?熱電偶和線都要浸在水里。這樣的場合測溫,熱電偶我必須加補償線是吧?這么遠測試沒問題吧,用西門子231熱電偶模塊采集。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 19:27
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-24 20:35
其他的呢,我現在擔心的是長距離的水下傳輸,有沒有問題呢?熱電偶接的補償線到200米外的配電柜。熱電偶和補償線都在水里。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-24 23:27
嗯,確實有干擾的話,只能在程序里做補償了。