我用的是橫河PLC溫控模塊,采集上來的溫度在低溫的時候還可以,到1000度以上,溫度上下浮動較大,比如說現在PV值是1120,一會兒是1130,再一會兒是1110。總共是32支熱電偶,有兩支出現這個問題。其他都很穩定。我熱電偶到PLC模塊的距離是25米左右,但不是用的屏蔽線,是普通的補償導線。換成屏蔽線很麻煩。不知有何其它解決的辦法?請高手指教!
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2025-04-08
查看hpl1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 04:04
  最好用屏蔽線,并且屏蔽線要良好接地