xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-15
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 14:51
三菱的CC-Link電纜需要使用CC-Link專用電纜嗎?我記得以前工作的一家公司是用的百通的電纜,具體型號不記得了,好像有個阻抗匹配的問題,那位先輩能指點一下嗎,期待中
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-25 15:48
最好使用專用電纜。國產的CC-LINK電纜性價比比較好,比較適合大眾場合使用。如果對通訊速度要求不是太高,可使用其他屏蔽線替代,CC-LINK末端模塊需要增加終端電阻(110歐姆)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xuxiaoping18) 熱心助人
    xcgksp
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2011-11-12
    最后登錄: 2025-08-05
    查看xcgksp的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-28 12:54
    不需要考慮阻抗