樓主  發表于: 2012-01-04 20:10
FX3U加上一個FX3u-422-bd的擴展,已經接一個觸摸屏,我又想PLC同時接觸摸屏和接電腦做調試,要怎么樣設置才行?觸摸屏是昆侖通態MCGS,我試過用MCGS里面的“三菱_FX系列編程口”進行通訊,就會出現PLC連接觸摸屏,就沒法和電腦通信的情況,請問高手要如何解決啊?

解決了,3樓說的沒錯,把參數寫進去就可以了,但具體是什么參數呢,我看了下FX的通信功能手冊




然后寫入這段程序就可以了
  
[ 此帖被drw_08在2012-01-07 23:26重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(q城城007)
  • 下載積分:+2(hbzy66) 感謝分享!
    drw_08
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 838 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2016-04-03
    查看drw_08的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-04 20:19
    不行,都試過了
    drw_08
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 838 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2016-04-03
    查看drw_08的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-01-07 11:59
    422bd具體要設置些什么參數呢?
    drw_08
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 838 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2010-09-01
    最后登錄: 2016-04-03
    查看drw_08的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-01-07 23:24
    可以了,謝謝