一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-21 16:42
剛學習了用基本指令編寫的恒壓供水程序(僅是換泵邏輯部分) 總共三臺泵,一臺變頻器,遵守先開先停的原則。請各位大俠指點一下有何不足!!謝了~~
附件: 11.rar (10 K) 下載次數:38
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-07-25
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-28 20:36
兄弟你寫的程序好像不能減泵,自己再看看程序吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(550374389)
    plc學者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 3336 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2025-07-25
    查看plc學者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-01-29 15:20
    編寫的很不錯了,我仿真一下,就是不能減變頻泵