歐姆龍CJ1M PLC因輸出點不夠,停電加裝一輸出模塊 然后上電在線連接 程序不運行 提示IO錯誤。請教老師,加裝模塊后還需要做那些設置?如何設置?謝謝
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 11:18
     CJ1M是歐姆龍PLC的中型機,是CJ高功能系列的,如果加擴展IO單元也是CJ高功能系列的。
   所以安裝后,必須重現創建一個IO表,在重新下載后才可以使用。
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-22 08:39
重新創建IO表,更新IO單元